生活二次加壓泵房設備技術條件
*以下為《生活二次加壓泵房設備技術條件》具體內容,這是珠海市供水總公司為自建和改造生活二次加壓泵房專門制定的技術要求,為保證住宅小區的居民用水持續穩定和為促進珠海市的抄表到戶工作的順利進行,請各新建住宅小區的建設單位、施工單位、設備供應廠家參照執行該技術條件,或采用高于該技術條件要求的技術。
1.整體配置
1.1 裝置整體設計及設備選型基于無人值守原則,設備投入運行后,應能自動運行,并針對各種運行工況、事故狀況、進出水條件變化情況進行自動投切,及報警處理。
1.2 裝置最小無故障時間大于一年,有關電機、水泵、閥門等設備及其易損件的選擇遵循此原則。
1.3裝置泵組臺數最少為兩臺且至少提供一臺與單機容量最大的機組相同型號的泵組為備用機組。系統采用PLC作為控制器件,至少包含變頻器、靜音式止回閥(水泵出口)、銅桿閘閥(水泵進出口)、伸縮器、反負壓裝置(罐及反負壓器件)、出口氣壓罐、控制柜(包含電壓、電流表及電度表)等。
2. 控制工藝要求
2.1 系統必須有手動、自動兩種運行方式,并通過轉換開關進行運行切換。至少提供兩種方式防止裝置進水口產生負壓。水泵采用輪換方式進行工作,并保證每臺水泵運行時間大致相等,如不存在停機、停電等自然輪換的條件,則必須可以由用戶設定最長的輪換時間,且具體換泵必須在午夜自動進行。
2.2 系統壓力給定方式為數字給定方式,用戶可以直接按“m”、或“Mpa”為單位直觀的給定出口壓力??刂乒衩姘灞仨毦哂须妷?、單泵電流、運行頻率、出口水壓、單泵運行時間、運行狀態、故障報警等指示。
2.3 單臺水泵維修時,系統必須具有退出運行的設定界面,保證維修水泵不參加排隊運行。
3. 設備要求
3.1 水泵
不銹鋼外殼及不銹剛葉輪離心水泵(最低牌號為304);如場地許可,最好采用單級臥式結構;機械或填料密封均可。
3.2 電機
絕緣等級為F級,溫升按B級考核;防護等級為IP54;自風冷;與水泵連接方式為彈性或剛性連接。
3.3 銅桿閘閥
閥桿材料為黃銅,閥體材料為球鐵。公稱壓力等級按現場實際壓力選取,任何情況下,不允許出現滲漏、滴漏等現象發生。
3.4 進水口不銹鋼罐(針對疊壓和無負壓設備)
牌號304以上,鋼板厚度4mm以上,罐必須具有防負壓、排氣、排空等功能或裝置,連接法蘭符合國家標準。罐體積大于用戶正常最大用水量時半分鐘的水量體積。
3.5 出口氣壓罐
公稱壓力大于水泵堵死揚程時壓力。罐體積不小于50L。
3.6 控制柜
除電機正常的啟閉功能外,必須具有防雷及電磁兼容功能??刂乒裾w安全性能必須通過3C認證。
3.7 壓力傳感器
為擴散硅型或電容型壓力傳感器,不容許采用接觸式電感型。輸出信號為4-20mA信號
3.8 PLC
整體式結構,具有模擬量及數字量擴展功能,輸入接點為直流24V型,輸出接點為繼電器型,交流220V,2A。PLC配置MODBUS SLAVER,RS232通訊接口,為今后遠程控制用。
3.9 電纜敷設方式:
儀表、信號及電源電纜穿管直埋。
電纜敷設應符合行業標準(HG20512-92)。