二次供加壓系統設計安裝基本技術要求
1、要求泵房按GB50015-2003《建筑給水排水設計規范》及《給水排水設計手冊》第二冊《建筑給水排水》的要求設計安裝。
2、泵房在設置于進出便利暢順的地方,地下泵房要盡量放置在靠近地下室出口處,泵房出入要設置寬敞的大門便于設備運輸,門口安裝堅固的金屬門。
3、泵房內各水泵、附件間的聯接管道和各種生活飲用水流經的管道不得使用鍍鋅管,并符合GB/T17219《生活用水輸配水設備及防護材料的安全性評價標準》規定。
4、如水泵機組是整套購置的且聯接管道為金屬管,必須用無毒飲水艙、食用型環氧樹脂等符合GB/T17219《生活用水輸配水設備及防護材料的安全性評價標準》、GB5749-85《生活飲用水衛生標準》要求的涂料做內防腐,要求設備供應商提供涂料類型牌號和用于生活飲用水衛生安全證明。(建議使用鋼塑管,如使用鋼塑管不應有焊接現象)
5、生活飲用水水泵機組所安裝的閥門不得使用鐵桿閥門,不應使用明桿閥門、各種手扳式閥門(以扳手形式操作的閥門會因使用時間長了產生銹蝕難于操作),小于等于DN50MM的管道不宜使用蝶閥特別不應使用于水泵吸水管(小口徑的蝶閥閥瓣占據流道截面的比例較大使水流阻力較大)。
6、必須專門為生活飲用水水泵機組的電源向供電部門報裝電度表,作加壓耗電量計量用。且要給該電源安裝進線總開關于控制柜內。
7、二次加壓部分的生活飲用水在進入水池前必須設置獨立的水表計量水量,且要按《珠海市供水總公司水表管理細則》第三章《水表安裝》的規定安裝于室外地面。
8、泵房有良好的通風、排水、照明、220V電源插座。地下泵房還要在進出途經的通道上裝置良好的照明。
9、泵房設置集水坑,集水坑內安裝自動排水水泵裝置,且在控制方面要做到一用一備、互相輪換、高水位雙泵聯動,集水坑內還要設置超高水位報警裝置。集水坑處的排水管不應小于水池進水管,排水泵口徑不應小于進水管超過一級,且應選取較大流量的型號。
10、水泵機組的布置應符合GBJ13-86《室外給水設計規范》。且以水泵基礎周邊為界離墻應有不小于0.7M的通道,泵房主通道不應小于1.2M。水泵基礎高度不得低于0.1M。
11、水泵如有滴水應有引管把水引至排水溝,保證地面干燥無積水。
12、水池推廣使用不銹鋼、搪瓷鋼板等新型材質,使用鋼筋砼水池內面必須貼瓷片或噴涂食用型環氧樹脂做好池壁的防護。
13、水池要有良好的清洗條件,應設有泄水坑、府坡等,有足夠大的人孔且其周圍沒有阻礙物以使清洗人員能出入方便自如,水池內人孔下方必須設有不銹鋼梯子。
14、人孔必須加不銹鋼蓋(門)加鎖,溢流管、排氣管必須開口向下且安裝不銹鋼網罩,進水管浮球閥或水力閥門的控制浮球閥設置于靠近人孔處以于檢修,排水管不得與排水系統連接、開口不得被水泡淹。
15、水池的各種管道不得穿越水池,應直接從池壁接入或接出。為了便于檢修管理和供水安全的原因水池的各種管道和開口應設置在泵房里面。
16、進出水管必須設置成前后、上下錯開的布局,以保證池內的水是流動的。
17、水池排水管應高于泵房地面能夠以重力自流泄空,且排水管開口與集水坑排水泵起動水位應留不少于100MM的空氣間隙。盡量避免在水池內設置潛水泵排水,以免存在潛水泵密封破損漏油污染生活飲用水的隱患。
18、使用疊壓式供水設備必須符合以下供水條件:
1)周邊用戶需用水量低于管道的規劃供水量(供水量按經濟流速計算),且預計周邊沒有可供發展大用水量項目(指其需用水量能影響到規劃供水量)條件。(供水管理所出具意見)
2)室外給水管網的壓力最低點不得低于0.15Mpa。(以測壓報告為據)
3)設備的最大供水量比設備的規劃供水量低。
4)供水總公司有關部門書面批準。
19、按GB17051《二次供水設施衛生規范》的要求沖洗消毒。
20、消防、生活供水系統必須徹底分開,如果樓頂消防水箱的補水管要于生活用水二次加壓系統的管道上拉接,那么管道引出處必須安裝閥門和止回閥,防止生活用水二次加壓系統失壓時消防水箱補水管內的水倒流到生活用水二次加壓系統內,并且該管要在樓頂按《珠海市供水總公司水表管理細則》第三章《水表安裝》的規定安裝水表計量。
咨詢電話: 8132039